Lüftungsanlagen / Lüftungsanlage Geräusche
« am: 10. Juni 2018, 10:41:08 »
Hallo,
wir haben vor etwas über einem Jahr unseren Neubau bezogen und diskutieren seitdem mit dem Bauunternehmen über die Geräusche der Lüftungsanlage. Hierbei meine ich nicht die Geräusche der Anlage im Hauswirtschaftsraum, dass die da sind ist mir klar, sondern Geräusche, die aus den Auslässen der Anlage kommen. Bisher war immer die mündliche Aussage, dass es doch etwas lauts sei, aber inzwischen ist mir auch klar, dass das nur Hinhaltetaktik ist.
Die Frage die ich mir nun Stelle: was ist bei einer Lüftungsanlage an Geräusch normal, wo bin ich vielleicht zu empfindlich und was geht einfach nicht, weil es das Leben beeinträchtigt.
Ich habe mir mal ein geeichtes Schallmessgerät besorgt und gemessen. Herausgekommen ist folgendes (Räume sind sortiert nach der Länge der Rohrleitungen zwischen Anlage und Auslass / Einlass) in dBA, jeweils direkt am Auslass / Einlass und ca. 1m davon entfernt:
Ortdirekt am Auslass / Einlassin ca. 1m Entfernung darunter / darüber
HAR (hier steht auf die Anlage, die Geräusche kommen vor dort) Abluft(48)(46)
Gästebad Abluft
42
31
Keller 1 Zuluft3825
Keller 2 Zuluft3420
Keller 3 Abluft (hier macht die Kühltruhe die Geräusche)(36)(35)
Wohnzimmer 1 Zuluft3925
Wohnzimmer 2 Zuluft3622
Arbeitszimmer Abluft2218
Küche Abluft (hier macht der Kühlschrank die Geräusche)(34)(31)
Kind 2 Zuluft38
28
Kind 2 gemessen an der Wand, hinter der die Versorgungsrohre laufen30
Kind 1 Zuluft
40
28
Bad Abluft3425
Schlafzimmer Zuluft3019

Im Schlafzimmer stört es überhaupt nicht, da ist es selbst nachts nicht zu hören.
Auch das Gästebad könnte ich durchaus aktzeptieren. Ist zwar laut, würde mich aber nicht stören, da man da ja meist nur kurz drin ist.
Wohnzimmer ist ein Grenzfall, wenn es ruhig ist hört man es deutlich, aber beim Frensehen oder bei Gesprächen stört es nicht.
Schlimm finde ich die Kinderzimmer. Da hört man es, wenn es ruhig ist so deutlich, dass ich Probleme mit dem Einschlafen hätte. Somit heißt es, dass diese Einlässe derzeit zugestopft sind um dort ein Schlafen zu ermöglichen.

Meine Frage wäre jetzt, was bei einer Lüftungsanlage normal ist. Muss ich bei einer Standard Lüftungsanlage mit solch einer Geräuschentwicklung rechnen oder lohnt es sich einen Sachverständigen mit dem SPezialgebiet einzuschalten und auf Nachbesserung zu drängen? Einen Sachverständigen (Architekten, den wir selbst angagiert haben unabhängig vom Bauunternehmen) hatten wir von der Vertragsausarbeitung bis zum Bauende dabei. Er war auch gut und hat vieles gefunden, war im Bereich Lüftungsanlage aber auch überfragt.
Von der Herstellerfirma, einer der großen Firmen im Bereich Heizung und Klima, der Heizung und Lüftungsanlage hatten wir mal wegen der Heizung jemanden da (der Installateur hatte die Heizung falsch konfiguriert und sie fiel immer wieder aus). Der meinte ihm käme die Anlage ziemlich laut vor, allerdings sei er nicht der Fachmann dafür, sondern kümmert sich um Heizungen.
Nun steht bei mir halt die Frage an ob man dem weiter nachgeht (Gutachter mit entsprechenden Kosten), Kudnendienst des Herstellers (auf eigene Kosten), selbst etwas unternimmt (zusätzliche Schalldämmung vom Fachbetrieb installieren lassen mit entsprechenden Kosten) oder gar nichts unternimmt, wel das normal ist.

Danke im Voraus
Sven